Forum despre echipamente climatice - zona minimă necesară a casei de gaze cu gaze într-o casă privată

Suprafața minimă necesară a cazanelor cu gaze într-o casă privată

Există o întrebare sensibilă pentru specialiști. Proiectam case, cabane private de diferite tipuri, de la mici la mari.






este necesar să se pună un loc sub sala cazanului sau cuptorului viitor. Ca o regulă, o facem cu o marjă în loc, din cauza a ceea ce zona suferă restul.

În ce măsură poate fi redusă suprafața unei cazane individuale într-o casă privată?

Suprafața minimă necesară a cazanelor cu gaze într-o casă privată

Am gasit cerintele:

Zona cazanului trebuie să fie de cel puțin 6,0 m2,
înălțimea camerei nu este mai mică de 2,2 m,
volum de cameră nu mai mic de 15 m3,
pasajele trebuie să fie de cel puțin 0,8 m.
De asemenea, necesită o intrare separată și o fereastră suficientă pentru iluminarea naturală și ieșirea undei de blastică.

Suprafața minimă necesară a cazanelor cu gaze într-o casă privată

Nici o diferență în volumul camerei pentru cazanele atmosferice și turbine prin documentele de reglementare de pe teritoriul Federației Ruse nu este fixă. Cerințe pentru ambele - ca un echipament care utilizează gaz.

Zona minimă a camerei nu este standardizată, este luată din condiția posibilității de instalare și întreținere. Volumul minim, da, este de 15 metri cubi. Producătorii de echipamente în arzătoarele atmosferice, totuși, recomandă încă 0,8 metri cubi. volum pentru fiecare kilowatt de putere, dar aceasta este o cerință opțională.

Suprafața minimă necesară a cazanelor cu gaze într-o casă privată

Da, există cerințe privind volumul, cu toate acestea sunt pentru ferestre, asta este sigur. Unda de explozie trebuie să treacă prin ceva atunci, dacă Dumnezeu oprește! Stokes sunt de obicei făcute în plintă. Fiți atenți la soclurile clădirilor, au întotdeauna ferestre mici care servesc pentru ventilație și securitate. În cazul în care camera nu este nici măcar folosită pentru încălzire, aceste ferestre vor arunca o posibilă acumulare de metan subteran și vor asigura clădirea.
Pe zona minimă, de asemenea, există cerințe, doar cineva știe cine nu

Suprafața minimă necesară a cazanelor cu gaze într-o casă privată

Serghei N a scris (a): Da, există cerințe pentru volum, cu toate acestea sunt pentru ferestre, asta e sigur. Unda de explozie trebuie să treacă prin ceva atunci, dacă Dumnezeu oprește! Stokes sunt de obicei făcute în plintă. Fiți atenți la soclurile clădirilor, au întotdeauna ferestre mici care servesc pentru ventilație și securitate. În cazul în care camera nu este nici măcar folosită pentru încălzire, aceste ferestre vor arunca o posibilă acumulare de metan subteran și vor asigura clădirea.
Pe zona minimă, de asemenea, există cerințe, doar cineva știe cine nu


Te superi pe vechiul specialist în gaze. Nu există cerințe pentru zona AR. Dacă există (da, cineva știe), dați o legătură cu documentele de reglementare.

O priză separată spre exterior este necesară numai la o anumită capacitate a echipamentului, și nu neapărat întotdeauna.

"Stoke face de obicei în soclu" - este vorba despre orice! În primul rând, nu există un concept de "cuptor" pentru echipamentele consumatoare de gaz, există un "generator de căldură". În al doilea rând, amplasarea echipamentului cu gaze în subsol este un caz special, iar dorințele clientului au același drept de existență, precum și cazarea la parter!







Suprafața minimă necesară a cazanelor cu gaze într-o casă privată

Rikota a scris: Nu există nicio diferență în ceea ce privește volumul camerei pentru cazanele atmosferice și turbine prin documentele de reglementare pe teritoriul Federației Ruse nu este stabilită. Cerințe pentru ambele - ca un echipament care utilizează gaz.

Spațiul minim de podea nu este standardizat. este luată din condiția posibilității de instalare și de întreținere. Volumul minim, da, este de 15 metri cubi. Producătorii de echipamente în arzătoarele atmosferice, totuși, recomandă încă 0,8 metri cubi. volum pentru fiecare kilowatt de putere, dar aceasta este o cerință opțională.

Și cine la noi aici vechiul газовик.
Există, de asemenea, o înălțime minimă a camerei cuptorului, egală cu 2,5 m. Prin urmare, suprafața minimă este ușor de calculat
15 / 2,5 = 6 metri pătrați. m. Asta înseamnă că zona minimă este în mod normal NORMALIZATĂ. dar maxim, atunci se bazează deja pe amplasarea unor echipamente specifice de utilizare a gazului, distanța minimă în plan între cazan sau boilere și chiar de la frontul lor până la peretele cuptorului. Pentru a instala echipamente suplimentare, trebuie să utilizați o zonă suplimentară și, în final, acesta este spațiul minim de podea pentru o casă privată devine egală cu 10 și chiar 15 de metri pătrați. m.

O recomandare interesantă a producătorilor privind o creștere suplimentară a suprafeței minime a cuptorului. Ce motivează această ofertă opțională.

Suprafața minimă necesară a cazanelor cu gaze într-o casă privată

15 / 2,5 = 6 metri pătrați. m. Asta este, zona minimă este clar NORMED,
Dacă construi o cameră de cazan 4 metri de mare, cu un volum de 15 metri cubi, sunt îndeplinite cerințele, iar zona este de 3,75 metri pătrați, care nu este reglamentiruetsya.Reglamentiruetsya cameră de volum de spațiu și ppotolkov înălțime.

Suprafața minimă necesară a cazanelor cu gaze într-o casă privată

Th. 3 a scris (a): 15 / 2.5 = 6 pătrat. m. Asta este, zona minimă este clar NORMED,
Dacă construi o cameră de cazan 4 metri de mare, cu un volum de 15 metri cubi, sunt îndeplinite cerințele, iar zona este de 3,75 metri pătrați, care nu este reglamentiruetsya.Reglamentiruetsya cameră de volum de spațiu și ppotolkov înălțime.


Vă mulțumim pentru răspunsul exact! Ricota ar aprecia dacă este acum pe forum!
Dar, în ansamblu, într-un fel sau altul, zona trebuie să îndeplinească, de asemenea, cerințele pentru confortul de întreținere a echipamentului termic. Adevărat, acest moment este deja la discreția proprietarilor! Evident, nu este necesar să atârnați dispozitivul astfel încât să trebuiască să strângeți între perete și corp. Da, apropo, există cerințe pentru dimensiunea ferestrelor pentru ventilație și protecție împotriva exploziilor.

Suprafața minimă necesară a cazanelor cu gaze într-o casă privată

Th. 3 a scris (a): 15 / 2.5 = 6 pătrat. m. Asta este, zona minimă este clar NORMED,
Dacă construi o cameră de cazan 4 metri de mare, cu un volum de 15 metri cubi, sunt îndeplinite cerințele, iar zona este de 3,75 metri pătrați, care nu este reglamentiruetsya.Reglamentiruetsya cameră de volum de spațiu și ppotolkov înălțime.


Ce este scris despre înălțimea acestui umor și nu mai mult. Se pare că casa are plafoane undeva 2.50 sau 2.75, iar camera cazanului este construită brusc deasupra acoperișului unei case cu o singură etapă. Țipă. Nu se poate întâmpla asta. Dimpotrivă, ei încearcă să facă mai puțin, să coboare tavanul din sala cazanelor. De ce nu are nici un sens să discutăm.
Dar pătratul 6. Aceasta este zona minimă a cazanului pentru o casă privată și nu numai. La alegerea zonei reale, numărul de cazane și numărul pompelor și distanța minimă față de pereți și de panoul electric sunt influențate. Și în fiecare caz specific, zona poate fi de 1,5 ori chiar de 2 ori minim. Acesta este modul în care are loc realmente fundamentarea zonei reale a cazanului și fără grotescul imaginar.

Suprafața minimă necesară a cazanelor cu gaze într-o casă privată

Igor_01 a scris (a): Dar, pe larg, într-un fel sau altul, zona trebuie să îndeplinească, de asemenea, cerințele pentru confortul de întreținere a echipamentului termic. Adevărat, acest moment este deja la discreția proprietarilor! Evident, nu este necesar să atârnați dispozitivul astfel încât să trebuiască să strângeți între perete și corp. Da, apropo, există cerințe pentru dimensiunea ferestrelor pentru ventilație și protecție împotriva exploziilor.


Despre ce vorbești. Absolut corect. "În ansamblu, într-un fel sau altul, zona ar trebui să îndeplinească, de asemenea, cerințele pentru confortul de întreținere a echipamentului termic." Dar acest lucru nu este un minim, dar 6 metri pătrați. m. + zonă suplimentară pe "CONVENIENCE". Și comoditatea, așa cum am scris, depinde de mulți factori, și anume numărul de cazane. Într-o casă privată nu este neobișnuit să instalați două cazane și chiar trei. Depinde de confortul și numărul de pompe și legătura acestora și multe altele.
Aici primiți 6 + 6 = 12 pătrat. m.
Și ușa din încăpere ar trebui să se deschidă doar spre exterior. aceasta este pentru siguranța la foc.