Forumul instalatorilor - incalzire pe forum - calcul insidios al puterii radiatorului

Dragi participanți la forum, aș dori să vă aduc la cunoștință următoarele calcule și să faceți propriile concluzii. Deci, avem un radiator cu caracteristicile revendicate ale producătorului, obținute în mod empiric. putere 190 wați, cu cap de căldură de 70 de grame. și 120 de wați. cu un cap de căldură de 50 g. Pentru puritatea experimentului, luam radiatorul pe strada cu o temperatura nemodificata de 20 g. Livrăm radiatorul cu o temperatură de răcire de 95 g.






1.Dobivaemsya prin diferență Debitmetru între cerere și conducta de retur 10 c. Au termic cap = (95 + 85) / 2 - = 20 70, respectiv, cheltuielile este Q = W / c (t1-t2), în care consumul de Q-, puterea W-, c căldura specifică a agentului de răcire, t1-t2 - diferența temp. hrana și întoarcerea. Q = 190 / s x 10 apă la Q = 190 x 0,86 / 10 = 16,3 kg / h.
2.Dobivaemsya prin diferență Debitmetru între cerere și conducta de retur 50 c. Au termic cap = (95 + 45) / 2 - = 20 50, respectiv, cheltuielile este Q = W / c (t1-t2), în care consumul de Q-, puterea W-, c căldura specifică a agentului de răcire, t1-t2 - diferența temp. hrana și întoarcerea. Q = 120 / s x 10 apă la Q = 120 x 0,86 / 50 = 2,06 kg / h.
Concluzie. dacă faceți o greșeală în calcularea debitului și micșorați debitul de 8 ori, căldura va scădea cu numai 37%. Corectează-mă dacă greșesc.







Sunt de acord! Să ștergem formulele:
Formula pentru găsirea fluxului prin radiator:


W - puterea radiatorului, W
T1 - temperatura suportului de căldură pentru alimentarea radiatorului
T2 - Temperatura lichidului de răcire la întoarcerea de la radiator
1,163 - capacitatea de încălzire a apei W / (litru • ° C)
0,86 = 1 / 1,163
Prin urmare, formula devine:


Cu toate acestea! Deci, pentru informații este logic să se reducă fluxul la temperaturi ridicate de 95 de grade.
Dacă reduceți temperatura agentului de răcire la 65-55, atunci cum să nu răsuciți și pierderea de putere este evidentă.

obiectiv:
Q - debit = 2,06 kg / h = 0,034 l / min.
Puterea radiatorului: 190 W la un cap de temperatură de 70 de grade (95 + 85) / 2-20 = 70 ° C
Găsiți puterea radiatorului la temperatura lichidului de răcire care intră în radiator la 60 de grade.

Soluția
Se presupune că temperatura medie a radiatorului (feed-return) t1-t2 = 60-20 = 40 ° C
Diferența de temperatură = Temp.rad.-temperatură = 40-20 = 20 ° C

În plus, încălzirea centrală este ușor reglată și nu mai este un sistem de încălzire la temperatură ridicată. Numai în ierni grave. Acum, peste tot, reduceți temperatura, dacă este posibil, și folosiți modul echitermal (controlul compensării climatice a căldurii).

Și acum întrebarea: Care diferență de temperatură este cea mai profitabilă din punct de vedere al factorului economic?

Cheltuielile mari conduc la diametre mari, iar acesta este un plus de bani.
Cheltuieli mici pentru creșterea temperaturii.
De asemenea, costurile mari duc la temperaturi uniforme pe toate radiatoarele.
Cheltuielile mici duc la un sentiment că radiatoarele nu se încălzesc în mod egal.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: