Forum despre echipamente climatice - boilerul unui lemax va ieși și va muri

Cazanul Lemax se usucă și se usucă. Ce fel de dispozitiv are acest lucru care nu funcționează acolo?

Bună seara. Am un nou boiler Lemax-10. Problema este una - se usucă periodic și se stinge. Au venit de la serviciul de gaz - au cântat ceva despre un coș de gunoi, ca și cum ar fi trebuit să rezolvăm problema acolo mai întâi și am plecat. Poate, desigur, există o problemă în coș, dar boilerul vechi al AOGV a lucrat timp de 23 de ani cu acest coș de fum. Prieteni, care este motivul pentru acest comportament al cazanului, ce să facem?







Cazanul Lemax se usucă și se usucă. Ce fel de dispozitiv are acest lucru care nu funcționează acolo?

Mai întâi, verificați tracțiunea. Ca și înainte - un meci, un ziar etc. Dacă nu vă îndoiți de împingere, mergeți prin toate contactele electrice din cazan - adesea ele sunt ușor oxidate și automatizarea nu funcționează. Este de dorit, desigur, să disipați toate contactele, ceea ce va ajuta la evitarea problemelor în viitor. Apoi dezabonați-vă despre rezultat.

Cazanul Lemax se usucă și se usucă. Ce fel de dispozitiv are acest lucru care nu funcționează acolo?

Nu mă voi exprima 100%, dar ar putea fi necesar să țineți ceva gaz pe abur, astfel încât senzorul de temperatură să se încălzească și instruiește ca electronica să nu fie deconectată. Doar din motive de securitate, puneți uneori senzorii de temperatură a flăcării. Dacă se usucă, se răcește și dă comanda pentru a opri alimentarea cu gaz. Deci, uneori, face cuptoare de sobe de gaz, cazane și alte echipamente potențial periculoase.







Țineți flacăra doar pentru un minut și încercați să eliberați.

Cazanul Lemax se usucă și se usucă. Ce fel de dispozitiv are acest lucru care nu funcționează acolo?

Serghei N a scris: Nu vreau să spun 100%, dar ar putea fi necesar să țineți ceva gaz pe abur, astfel încât senzorul de temperatură să se încălzească și instruiește ca electronica să nu fie deconectată. Doar din motive de securitate, puneți uneori senzorii de temperatură a flăcării. Dacă se usucă, se răcește și dă comanda pentru a opri alimentarea cu gaz. Deci, uneori, face cuptoare de sobe de gaz, cazane și alte echipamente potențial periculoase.

Țineți flacăra doar pentru un minut și încercați să eliberați.

Da, seamănă foarte mult cu un termorezistent moarte. Ei și cei noi nu funcționează adesea așa cum era de așteptat și numai atunci fac ceea ce vor cu îmbătrânirea. Deși este posibil ca flacăra să nu cadă pe termostat în timpul arderii, automatizarea crede că flacăra a ieșit și a oprit gazul. Această eroare apare adesea din cauza deteriorării mecanice sau a înfundării injectorului.

Cazanul Lemax se usucă și se usucă. Ce fel de dispozitiv are acest lucru care nu funcționează acolo?

Toate sfaturile de mai sus sunt greșite. Sfatul potrivit este să arunci rahatul în gunoi și să cumperi ceva normal. Lemaxurile sunt chiar noi, doar cele achiziționate vor ieși, sunt gunoi și înșelătorie. Yandex este plin de întrebări "Lemax merge mort" Nu am reușit să-l umplem cu o baie, ca să nu iasă! Este necesar să se mărească în masă pe aceste gondole în curte, să se dărâme, vitele sunt strâmbe.